是不是这样的:消防补风,消防排烟的所有防火阀在受外力情况下均常开;电动排烟口,补风口在受外力情况下均常闭,都可监可控,同时排烟口,防火阀和风机连锁。烟感发出信号,消控中心打开该区域的电动排烟口,补风口,风机也启动。
1、要是事故解除,消控中心关闭风机,同时排烟口手动复位。
2、要是事故继续,温度超过280°,防火阀感温片熔,防火阀自动关闭,排烟风机停,补风机不停?
是这样的么?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • pxiazju
    pxiazju 沙发
    这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好
    2011-07-29 07:41:29

    回复 举报
    赞同0
  • kawasakisiciao
    消防补风,消防排烟的所有防火阀在平时情况下均常开;同时排烟口,防火阀和风机连锁。烟感发出信号,消控中心打开该区域的电动排烟口,补风口,风机也启动。
    1、要是事故解除,消控中心关闭风机,同时排烟口手动复位。
    2、要是事故继续,温度超过280°,防火阀感温片熔化,防火阀自动关闭,排烟风机停。