土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防、排烟系统消防联动程序问题

防、排烟系统消防联动程序问题

发布于:2011-07-21 11:42:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
是不是这样的:消防补风,消防排烟的所有防火阀在受外力情况下均常开;电动排烟口,补风口在受外力情况下均常闭,都可监可控,同时排烟口,防火阀和风机连锁。烟感发出信号,消控中心打开该区域的电动排烟口,补风口,风机也启动。
1、要是事故解除,消控中心关闭风机,同时排烟口手动复位。
2、要是事故继续,温度超过280°,防火阀感温片熔,防火阀自动关闭,排烟风机停,补风机不停?
是这样的么?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • pxiazju
    pxiazju 沙发
    这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好
    2011-07-29 07:41:29

    回复 举报
    赞同0
  • kawasakisiciao
    消防补风,消防排烟的所有防火阀在平时情况下均常开;同时排烟口,防火阀和风机连锁。烟感发出信号,消控中心打开该区域的电动排烟口,补风口,风机也启动。
    1、要是事故解除,消控中心关闭风机,同时排烟口手动复位。
    2、要是事故继续,温度超过280°,防火阀感温片熔化,防火阀自动关闭,排烟风机停。
    2011-07-25 16:17:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于机械立体车库的问题

在红皮书上看到机械立体车库可不设排烟系统,这是什么原因,请各位大神帮忙解答一下!

回帖成功

经验值 +10