请教一个问题,我计算路灯压降,根据工业与民用配电设计手册,Δu%=2Δua%*I*l,取值Δua%。如果灯具带有无功补偿(补偿后达到0.9),根据下表,这个cosΦ应该是灯具补偿前的功率因数吧?不用考虑灯具的无功补偿了吗?请前辈们指导一下。[ 本帖最后由 x190925141 于 2011-7-21 10:03 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(35 )
只看楼主 我来说两句“断零”故障与采用4极开关没有必然关系。“断零”故障很严重,“断相”故障就不严重吗?如果断相故障不严重,我们为什么还要“断相保护”呢?如果为了防止断相,我们是不是应该相线上不装开关呢?道理是一样的。现时单相回路都建议采用断零的双极开关,防止检修时零线带电。哪三相回路选择断零4极开关,为什么就不可以呢?关键是我们如何选择开关的容量,选择质量有保障的产品。