土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家一般做的箱式变电站的宽度都有多少?

大家一般做的箱式变电站的宽度都有多少?

发布于:2011-07-21 09:38:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在做个箱变,高压2面真空断路器柜,1台1250的油变,10台低压柜(1台进线、1台电容,一台双电源切换,一台低压计量,6台出线柜),出线柜都是装6-8个400A的塑壳,画出的图纸是2200*8000,业务员直接说我做的太大,没用脑,别人家公司的箱变做的就很小,我想知道一下平时大家做的箱变都是什么尺寸?
最好能给个图纸让我参考一下,谢谢了

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hn572200
    hn572200 沙发
    宽度2500车不好找啊,我们公司的箱变必须做2200,小的还要求2000
    2011-08-08 08:32:08

    回复 举报
    赞同0
  • gaokongcao
    gaokongcao 板凳
    我厂里宽度2500mm高度2550长度看你选什么高压柜型什么样的变压器,建议高压柜两面为一隔离一断路器柜。用目字型的箱变,低压柜GGD800*600*1800,进线采用抽出式断路器,最好选用施耐德或ABB的塑壳断路器(尺寸小),不过价格就上去了。
    2011-07-30 10:35:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多