今天审图中心对我的设计提出两个问题:1)空调冷凝水不能排入室外雨水检查井;2)阳台排水不能排入雨水管。
针对以上两个问题,不知各位同行是如何设计的,请赐教。顺便再问一下,建筑上考虑的阳台排水不也是雨水排放吗,为什么不能借用雨水管?还说我违反了强制性标准,郁闷!!!!!!!!请大家多多给予关心哦,谢谢

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 阿德
    阿德 沙发
    不妥,但可以在雨水管开三通直接接入
    2006-05-31 15:30:31

    回复 举报
    赞同0
  • sundayday
    sundayday 板凳
    第一 空调冷凝水管 我们这里是直接排散水的。
    第二 阳台排水 见建给规范4.9.12条:阳台雨水系统应该单调设置。阳台立管底部应间接排水。
    至于楼主说不能排雨水管,应该是考虑洗衣机废水的原因吧