土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 小型医院废水处理工艺请教

小型医院废水处理工艺请教

发布于:2006-05-30 21:53:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水量10~15吨/d,COD 300~350mg/L
出水要求还不确定,有两种可能
预处理标准:COD 250mg/L;
排放标准:COD 60mg/L
处理工艺(基本按排放标准设计,考虑实际运行中可通过控制运行参数调整出水COD):
化粪池(24H)-调节池(12H)-接触氧化池(24H)-沉淀池-消毒池(1.5H);污泥直接回流,基本不外排

想请教一下大家,此方案是否可行?对于这种小水量的生化池,曝气装置选用哪种好一些?
请提宝贵意见,谢谢!

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • hengheng121212@co163
    化粪池(24h)+调节池(10h)+水解酸化池(4h)+接触氧化池(12h)+沉淀池+消毒系统
    剩余污泥可直接回流到化粪池 ,这套工艺较保险
    2007-04-27 10:11:27

    回复 举报
    赞同0
  • ysath123
    ysath123 板凳
    我觉得水解酸化池怎么也得6小时以上吧
    后面的接触氧化6小时
    这样行不?
    2007-03-20 10:48:20

    回复 举报