土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下室防水套管到底要不要防腐呢???!!

地下室防水套管到底要不要防腐呢???!!

发布于:2006-05-30 21:18:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有标准图集说,刚性套管外壁刷障丹或冷底子油。有部分人说,刷油和混凝土结合不好,不让刷,让内壁刷油。
我感觉不太对,此套管主要是满足防水功能,又不是在结构中起作用,反而是防腐后,能增加套管的使用年限,你说对吗????

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • lytqt
    lytqt 沙发
    结合实际情况想想就知道钢筋与砼的膨胀系统是一样的,能完全结合在一起,故外壁 不用刷油,内壁可刷。
    2009-02-24 20:58:24

    回复 举报
    赞同0
  • hf992434
    hf992434 板凳
    内壁刷漆,外壁无须刷漆
    2009-02-24 14:57:24

    回复 举报
    赞同0