如一配电回了,回路最大工作电流为30A,一般为10A,该回路开关整定值为40A,请问电度表选什么规格的,DT862-4 10(40)A的电表是否可以。设计手册说DT862-4的电表可以短时过载到额定电流的4倍,请问大家这里的短时是指多长时间,电表选大了精度不准,选小又容易烧,纠结中

全部回答(4 )

  • 智库
    电度表长期超过额定电流下工作,并不影响其测量精度。选10A电度表没问题。电度表校验的时候,就要校验过载的情况下精度不超差。
    另外,考虑小电流精度的电流表,要选带“S"的。比如,0.2S级的表比0.2级的表,在小电流的时候精度高。
    2011-07-27 23:54:27 来自 PC 评论 举报
  • wuchiqun

    根据楼主所说回路最大工作电流为30A,一般为10A,选DT862-4 10(40)A的电表可满足要求。DT表示三相四线有功电能表10为额定电流40为最大电流指10-40范围内能准确计量,30-40A可长期使用。
    2011-07-27 20:16:27 来自 PC 评论 举报