室外强弱电管井是否需做排水?
室外强弱电管井是否需做排水?
我们厂区室外强弱电管井原都有设计排水管,后因厂房高压灌浆,将其堵掉(等于没做),现在积水比较严重,不知各位大哥对此有何见解,有没必要再重新做过?
发布于
2006-05-30 20:52:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
jackhuzh
我认为必须要做好排水.因为长时间电缆浸泡在水中.况且水中肯定还会带有一些化学物质造成电缆的工作环境污染会直接影响电缆的使用寿命年限.而且还会造成电缆的绝缘泄漏,所以请楼主不要为了一时省事而造成一些不必要的电气事故.到时为时已晚.
2006-06-01 09:09:01
来自 PC
评论
举报
qq33610527
规程上必须做,关键看你什么单位,如果是个人小厂,技术要求不是很严就不必做.如果是国营大厂或者资金比较雄厚,对技术要求严格,建议重做或在技术上做些补救措施
支持以下
我的电气网站:http://www.cpubar.com
搞电气的朋友有时间可以查阅,资料较多,比较实用
2006-06-01 08:02:01
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
jxgzyzmwy
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
12
回复
75
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2148 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )
支持以下
我的电气网站:http://www.cpubar.com
搞电气的朋友有时间可以查阅,资料较多,比较实用