土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 问个关于防火分隔的问题,谢谢大家。
高规5.3.3,建筑高度不超过100m的高层建筑,其电缆井、管道井应每隔2~3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔;
我想问下,不燃烧体指的就是楼板吗?还是别的什么材料。管道井难道不是每层都有楼板吗?
我是新手,所以请问下大家。

全部回答(2 )

  • 鳞影
    可以看看条文解释‘从实际出发,考虑到便于管子检修、更换,又要保证防火安全,有些竖井如果按层分隔确有困难,可每隔2~3层加以分隔。100m以上的超高层建筑,考虑到火灾扑救难度更大,垂直蔓延速度更快等不利情况,因此要求每层进行防火分隔。’也就是说即便是不超100米,每层分隔是从严处理了,更不能算错。不燃烧体可以是楼板,也可以是不燃烧材料。主要是其防火分隔作用预防形成烟囱效应,助拔烟火。当然如果管井比较大需要进入维修或抄表的话,最好用楼板,简单省事!
    2011-07-21 15:40:21 来自 PC 评论 举报
  • duxi15
    2011-07-21 13:12:21 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

居住建筑设计

返回版块

28.68 万条内容 · 403 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10