土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一丁提问——墙柱偏心时暗梁要不要水平加腋?

一丁提问——墙柱偏心时暗梁要不要水平加腋?

发布于:2006-05-30 20:31:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架-剪力墙结构柱墙偏心时暗梁要不要水平加腋?

《全国民用建设工程设计技术措施》-(结构)9.1.6条

《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ/T 3-2002 J 186-2002)6.1.3 条都强调框架梁、柱中心线宜重合。
《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ/T 3-2002 J 186-2002)条文摘录如下:

6.1.3 框架梁、柱中心线宜重合。当梁柱中心线不能重合时,在计算中应考虑偏心对梁柱节点核心区受力和构造的不利影响,以及梁荷载对柱子 的偏心影响。

梁、柱中心线之间的偏心距,9度抗震设计时不应大于柱截面在该方向宽度的1/4;非抗震设计和6~8度抗震设计时不宜大于柱截面 在该方向宽度的1/4,如偏心距大于该方向柱宽的1/4时,可采取增设梁的水平加腋等措施。设置水平加腋后,仍 须考虑梁柱偏心的不利影响。


我的问题是: 框架-剪力墙结构的柱与剪力墙内的暗梁发生了>1/4的偏心,剪力墙内的暗梁要不要水平加腋?这是我2004年在西北某省会级城市 碰到的一个18层结构。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ougaogong
    ougaogong 沙发
    北京市2004年建筑设计细则结构篇框架结构部分也有该条的详细做法。详细见65~66页。
    我认为框架部分现浇梁板结构纯粹忽略了楼板的作用,尤其是楼板比较厚的时候。梁板相连并不能单独按梁来考虑,与其考虑水平加腋的效果不如考虑楼板的贡献。
    倘若还要按细则来做,我觉得有3点要注意:
    1,斜筋的两端锚固问题
    2,负筋加长,考虑加腋会使得负弯矩区加长
    3,附加斜筋不算入负筋面积,且负筋面积适当放大,柱筋不应减小。
    2007-03-07 10:15:07

    回复 举报
    赞同0
  • jasonlee131
    jasonlee131 板凳
    我也遇到过,跟总工商量了最后还是没加.他老人家的意思是照规范办事,不少加也不多加.
    2007-03-06 12:49:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三桩承台计算

三桩承台按规范要求应采用三向板带计算配筋请问三向板带如何选取望各位大虾指点

回帖成功

经验值 +10