土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 16层办公楼消火栓布置。求指点!

16层办公楼消火栓布置。求指点!

发布于:2011-07-20 17:40:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
16层的办公楼 消火栓布置。大家看看是否合理,有以下几点疑问:
1、消防电梯前室的消火栓是不是就可以肯定的说不能当普通消火栓用了!
2、普通的消火栓是否可以设在消防电梯前室呢,如果可以设的话,是不是影响防火门的关闭的!
3、想这种结构的话,可以考虑消火栓穿越消防前室。到另一边救火吗,还是考虑围着走道走呢!
4、有没有什么地方规定两个消火栓之间不小于5米得间距呢?
5、最上面的消火栓采用的 单栓单立管 在一个箱子里。是否合适,并且消防电梯前室的消火栓与其中一根立管合用是否可以!
请各位同行的专家们给小弟解答一下吧!

未命名.jpg


未命名1.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • visitor
    visitor 沙发
    一条一条说说个人的看法

    1、除非个别省市有地方规范约定,否则公建的消防电梯前室消火栓不计入消火栓总数;住宅的情况比较特殊,某些时候可适当放松,如户门直接开向前室等等。设计以规范为准则,技术措施和教材的内容除非比规范严格,否则只做参考,不作为依据。
    2、同上。

    3、无特殊情况不应考虑穿越消防电梯前室救援;如果核心筒四周的走廊是贯通的当然可以考虑围着走道走,以你所述的案例不太合适,救援路线穿越的门太多且易与疏散人员冲突。

    4、没有消火栓间距最小5m的规定,但这是一个比较约定俗成的做法,如无特殊原因,消火栓应均匀布置。从使用角度来说,消火栓间距太小而着火点位于消火栓附近时,两个消火栓都无法取用。

    5、消防电梯的消火栓可以与其他消火栓公用立管,有条件分开更好。至于双立管加两个单栓放在一个消火栓箱的做法在住宅建筑等空间受限的场所可以考虑,公建最好别这么做,一方面容易引起误解甚至施工过程中出错,另一方面见上面第四点的原因。

    其他方面说一些,感觉你的消火栓布置整体考虑欠妥,卫生间的实墙是可以利用的非常好的位置且不涉及防火墙问题,你消火栓箱的画法全部都是暗装,这需要充分与建筑专业就高规《附录A 各类建筑构件的燃烧性能和耐火极限》章节充分结合,消防电梯前室的消火栓箱洞100%是不许开透的,其他地方也应按规范保留一定的结构厚度。另外就是强电间门口的消火栓太难受了,电气专业也应该比较忌讳水暖设施在他们的墙上开洞和设置。
    2011-07-25 12:34:25

    回复 举报
    赞同0
  • hengny
    hengny 板凳
    对于高层住宅来讲,一般消防电梯前室的消火栓可以计入消火栓的总数内,但对于公建,则不可以计入,对住宅适当放松一些。
    2011-07-25 11:26:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内消火栓成环问题

规范上说室内消火栓超过10个成环,水平成环还是竖直成环,2层厂房的怎么成环啊?请高手指点

回帖成功

经验值 +10