土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求助:有湖泊调蓄怎么确定雨水泵站规模
项目区内有湖泊调蓄,能用室外排水设计流量公式吗?
应该如何确定泵站设计流量?
请教各位!

全部回答(8 )

  • jzshi
    谢谢john_zhou18!
    因为城排与农排标准无法统一,决定进行调洪演算。
    按你的提示,自己也用本地暴雨强度公式算了,但领导说城排公式用于城区小面积管网计算,对大区域有调蓄不太适用(从没算过这种情况的,不知领导说的对不对)。
    所有的水都需要泵排(除可调蓄的之外),感觉100m3/s偏小。
    q=885[1+1.58*lg(p+0.66)]/(t+6.37)^0.604
    正在做调洪计算,好麻烦,思路还没理清楚。
    非常感谢你的帮助。
    2006-06-12 17:25:12 来自 PC 评论 举报
  • john_zhou18
    二十年一遇的暴雨量有231mm之大,我用另一个城市的暴雨强度公式估了一下(其它所需要的资料我只是相应的假设了一下),城排区大约要100m3/s,农排区要90m3/s。不知是否合适,供参考。
    另,全部是圩区?所有的水都需要泵排吗?
    2006-06-12 15:55:12 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.57 万条内容 · 794 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10