求助:有湖泊调蓄怎么确定雨水泵站规模
求助:有湖泊调蓄怎么确定雨水泵站规模
项目区内有湖泊调蓄,能用室外排水设计流量公式吗?
应该如何确定泵站设计流量?
请教各位!
发布于
2006-05-30 18:13:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
jzshi
谢谢john_zhou18!
因为城排与农排标准无法统一,决定进行调洪演算。
按你的提示,自己也用本地暴雨强度公式算了,但领导说城排公式用于城区小面积管网计算,对大区域有调蓄不太适用(从没算过这种情况的,不知领导说的对不对)。
所有的水都需要泵排(除可调蓄的之外),感觉100m3/s偏小。
q=885[1+1.58*lg(p+0.66)]/(t+6.37)^0.604
正在做调洪计算,好麻烦,思路还没理清楚。
非常感谢你的帮助。
2006-06-12 17:25:12
来自 PC
评论
举报
john_zhou18
二十年一遇的暴雨量有231mm之大,我用另一个城市的暴雨强度公式估了一下(其它所需要的资料我只是相应的假设了一下),城排区大约要100m3/s,农排区要90m3/s。不知是否合适,供参考。
另,全部是圩区?所有的水都需要泵排吗?
2006-06-12 15:55:12
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
jzshi
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
6
回复
49
粉丝
0
+ 关注
私信
市政给排水
返回版块
23.68 万条内容 · 846 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
