土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教,关于电流继电器

请教,关于电流继电器

发布于:2006-05-30 16:23:30 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一条35kv线路出线电流互感器变比为150/5,现整定该线路的速断保护为2500A(一次侧),折算到二次电流后,电流继电器刻度值不能满足,该如何处理这个问题。谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jcr123
    jcr123 沙发
    对,只能加大CT变比(如果保护和计量用一组CT,计量还不见得允许加大CT变比),或换继电器了
    2006-05-31 00:29:31

    回复 举报
    赞同0
  • colourcat_3392
    那就加大电流互感器的变比啊,这个应该事先整定好了再做的啊。
    2006-05-30 21:15:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么差动继电器的制动线圈要装在负荷侧

对于单电源的双绕组变压器。差动保护用的继电器制动线圈为什么要装在负荷侧

回帖成功

经验值 +10