土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:电动机是否需要独立接地保护,规范有无说明
请教:电动机是否需要独立接地保护,就是由大楼主体接地扁铁引出接到电动机那种,规范有无说明

全部回答(4 )

  • 智库
    1.TN-S系统中电机通过PE线,接到开关柜内的PE母排或PE端子,就是单独接地。当然,对大电机,一般会采用单独的接地扁钢,接到大楼(变压器)的总接地扁铁上,
    2.TN-C系统,尽管现在很少用了,但还是有接地的,一般会就地与接地扁钢焊接,这个扁钢就地接到大楼的接地线上。
    2011-07-25 16:41:25 来自 PC 评论 举报
  • ddj725
    电动机保护器的作用是给电机全面的保护控制,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化予以报警或保护控制。
    为什么现在的电动机www.fhxianfeng.com分马力电动机 比过去更容易烧毁绕组? 由于绝缘技术的不断发展,在电动机的设计上既要求增加出力,又要求减小体积,使新型电动机的热容量越来越小,过负荷能力越来越弱;再由于生产自动化程度的提高,要求电动机经常运行在频繁的起动、制动、正反转以及变负荷等多种方式,对电动机保护装置提出了更高的要求。另外,电动机的应用面更广常工作于环境极为恶劣的场合,如潮湿、高温、多尘、腐蚀等场合。再加上电动机修造上的不规范,设备管理上的疏漏。所有这些,造成了现在的电动机比过去更容易损坏,尤其是过载、短路、缺相、扫膛等故障出现频率最高。
    2011-07-25 10:15:25 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10