规范上说:应急照明灯在火灾时由消防中心集中控制,这句话的意思是不是说应急照明总箱集中设置在消防控制中心?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zzdlm_cn
    zzdlm_cn 沙发


    正确,先由模块控制中间继电器(24V),利用中间继电器的触点接通主控制回路中的接触器,点亮应急回路。
    2006-08-10 10:09:10

    回复 举报
    赞同0
  • liujie61
    liujie61 板凳
    同意8楼的意见
    2006-08-09 22:12:09

    回复 举报