《高规》、《抗规》中关于质量中心、刚度中心、位移比、周期比、刚度比等一系列的统计是基于规则结构的,对于非规则结构,尤其是结构严重不规则时,上述统计的定义已经无法实现,此时软件给出的结果仅是一个参考值。 位移比验算也应勾选刚性楼板假定,但是对于复杂结构,如坡屋顶层等,这些结构或者柱墙不在同一标高,此时如果采用“强制刚性楼板假定”,结构分析可能失真,位移比也并不一定有意义。对于错层结构或带有坡屋面、不等高柱的结构,可以看到局部楼层的位移比异常,有的楼层甚至超过了2,这种情况下这些楼层的位移比验算结果可以忽略。