土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 关于浪涌保护器选型

关于浪涌保护器选型

发布于:2006-05-30 14:06:30 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
我看了ABB浪涌保护器推荐的选型,与规范好像有点矛盾。
例如:进建筑物总箱处产品推荐选型为OVR3N-65-440
规范GB50057-94第6。4。7规定标称放电电流In不宜小于15KA,如果产品说明中的最大放电电流65KA即标称放电电流In的话(不知是不是同一概念),那么65KA就比较大了
规范GB50057-94第6。4。5第二条规定,其最大持续运行电压Uc不应小于1.15Uo,即在220/380V三相五线制中为220V
而产品推荐最大工作电压为440V
还有就是浪涌保护器前如果安装断路器的话,其起何种作用,如果SPD选用了如上产品即三极+中性线,那么断路器选用几极的呢
  • yiyue
    yiyue 沙发
    还有,断路器的分断能力是不是不应小于15KA呢
    2006-05-30 14:08:30