《砌体结构设计规范》
第5.2.5条 在梁端设有刚性垫块的砌体局部受压应符合下列规定:
1 刚性垫块下的砌体局部受压承载力应按下列公式计算:
............................................
2 刚性垫块的构造应符合下列规定:
1)刚性垫块的高度不宜小于180mm,自梁边算起的垫块挑出长度不宜大于垫块高度tb;
2)在带壁柱墙的壁柱内设刚性垫块时(图5.2.5),
其计算面积应取壁柱范围内的面积,而不应计算翼缘部分,同时壁柱上垫块伸入翼墙内的长度不应小于120mm;
3)当现浇垫块与梁端整体浇筑时,垫块可在梁高范围内设置。
我的疑问是,按第二款第二小节,垫块下的带壁柱墙岂不是成了独立柱?规范中并没有进一步说明如何计算,主要是计算高度如何取不明确,当成独立柱吗,可它与翼缘毕竟是拉结的。不知道计算长度也就无法求得高宽比什么的了。
另外,《砌体规范》第5.2.4条,也就是上面摘抄的前面一条是梁下无刚性垫块的,却没有梁下壁柱不计翼缘的说法,让我很迷惑。感觉无垫块的情况下梁对砌体的局部压力不是更集中吗?
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句来自 土木在线手机版
回复 举报回复 举报