600*600的框架柱,保护层25,箍筋直径10,间距100。求体积配箍率时,箍筋的长度是取550还是560还是570?本人认为是600-25*2+10*2=570,至少应该比直接减去两边保护层厚度要大,但是施的指南和赵的30天冲刺都是直接取550,怎么回事?请高人指点。

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • kkeout曼
    kkeout曼 沙发
    算到箍筋中心线 540
    2016-12-21 09:15:21

    回复 举报
    赞同1
  • hdnbm
    hdnbm 板凳
    按新规范的话,箍筋长度按柱边长减2倍保护层加一倍箍筋直径(箍筋中线的间距)
    600-2x25-2x10+10=540
    具体可参见朱总主编的全国注册结构工程师专业考试2011年试题解答分析,详见新版混规图6.6.3(p79)。