土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教消防电梯设置集水坑?

请教消防电梯设置集水坑?

发布于:2006-05-30 11:49:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教消防电梯设置集水坑?
请教 是不是这个集水坑的最高水位要低于电梯基坑底呀
谢谢指教

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • water_v12
    water_v12 沙发
    消防电梯集水坑最好能设置在室外.与电梯机坑联通就可以了.
    2006-05-31 10:29:31

    回复 举报
    赞同0
  • zhangshilong-2001
    那再请问一下
    电梯基坑与集水井的连接管底
    是否也应该高于集水坑的最高水位?
    2006-05-30 20:45:30

    回复 举报
    赞同0