土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 蒸发器堵的问题

蒸发器堵的问题

发布于:2011-07-19 21:56:19 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
8匹压缩机,铝排管,温度要求—18度,现在实际0度左右,运行时低压0.4公斤,高压13公斤,冷凝器风冷,现在膨涨阀开大一至两圈后低压会可能升到2公斤左右,机头回霜过多,运行一会又会回到开始的状态。冰堵基本可以排除,会是油堵么?铝排没有加回油弯

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wl871185276
    wl871185276 沙发
    改用3号膨胀阀后温度可降到—5度,此冷库已经正常运行4个月了,现在出现这子个情况
    2011-07-22 11:09:22

    回复 举报
    赞同0
  • wl871185276
    wl871185276 板凳
    补充:铝排三片,初始配7.5上恒膨涨阀,后来改用5个的,结果是阀后结露,将阀关至最小,压缩机头结霜严重,低压1~1.2公斤,高压18公斤。改用3个的膨胀阀后,低压在0.4~1.1公斤呈周期性变化,高压17~22公斤同步变化,膨胀阀后有虚霜,只是在压力下降的瞬间较粘手,回气阀在压力升高时结实霜,压力低时无霜,电压稳定在406伏,请教各位分析分析是什么原因
    2011-07-22 11:05:22