现在国家规定消防必须用专用消防泵,但是不知消防泵比普通泵要有什么特殊要求。是不是有功率不能超过多少的要求?请各位指教!

QQ172242124

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • siceman
    siceman 沙发
    1 消防泵特点
      消防泵不同于生活泵,区别在于:
      (1)消防流量相对有规律。消火栓给水系统以5L/s为级数递增。自动喷水灭火系统以相应于轻危险级、中危险级、严重危险级的流量值递增。
      (2)消防泵用于保证消防用水的水量和水压,涉及到人身安全和财产保护,必须运行可靠。要求泵体结构合理、材质恰当、可靠性高。
      (3)消防泵供水一般均采用由水泵直接向灭火设施(消火栓、洒水喷头)供水的方式。在初期灭火或自检运行时为小流量供水,在火灾发展阶段按设计流量供水。当水泵流量~扬程曲线较陡时,容易在小流量运行时产生超压现象,对此应采取相应技术措施。
      (4) 消防泵用于灭火,要求迅速、及时,相应要求消防泵引水时间短,启动性能好。

    2 有关国家标准介绍
      正由于消防泵与生活泵、生产泵有以上这些区别,公安部编制了国家标准《消防泵性能要求和试验方法》(GB6245―1998)。
      标准将范围从专用消防泵扩大到包括固定消防泵(或称建筑用消防泵)在内的全部消防泵。该标准由上海消防科学研究所起草,于1999年6月1日起实施。
      标准涉及固定消防泵的主要内容如下:(1)消防泵代号为XB。(2)原动机特征有电动机、汽油机和柴油机3种,代号分别为D、Q、C。电动机驱动的消防泵代号为XBD。(3)泵组额定流量Qn为5、10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100、105、110、115、120、125、130、140、150、160、180、200L/s。(4)泵组额定压力Pn为0.3MPa~3.0MPa。(5)在吸深0m时,应满足额定流量和额定压力的要求。在吸深6m时,压力为额定压力,流量应不小于额定流量的50%。(6)消防泵的过流断面对介质应有抗腐蚀性能;应有良好真空密封性能。(7)发动机应有良好的常温启动性能,应保证5s内顺利启动,引上水后20s内,应能使消防泵达到额定工况,常温指5℃~35℃。(8)水泵水压试验为最大工作压力的1.5倍,持续5min。试验过程中泵壳不应有影响性能的变形和裂纹等缺陷。(9)泵壳采用铸铁、铸铝、铸铜,其它过流部件采用不锈钢、青铜或铝合金等高抗腐蚀性材料制成的泵,可不进行抗腐蚀试验。(10)泵组应进行10min的超负荷试验。试验过程中,泵组应工作正常,无过度振动、漏油、漏水等现象。
    2003-05-06 15:21:06

    回复 举报
    赞同0
  • itt
    itt 板凳
    其实就是花费了检测费的泵,这检测费就是消防部门收的。没有任何特别的地方,产品的质量也不一致
    2003-04-24 21:34:24

    回复 举报
    赞同0