请教各位,如果消防泵入口管为DN450镀锌钢管(SCH40),排量为1600m3/h @132m,请问入口管
请教各位,如果消防泵入口管为DN450镀锌钢管(SCH40),排量为1600m3/h @132m,请问入口管
如题,多谢!
发布于
2003-04-23 09:02:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
nsb
多谢各位了,不胜感激!
我是学电的,如今有个项目,非要我们设计管路系统,没办法,我都不知道上哪里查资料,只好请教大家了。
2003-04-24 09:47:24
来自 PC
评论
举报
zjf2002
一般吸水管总要比泵入口大一档到二档!
2003-04-23 15:28:23