12层钢结构 填充墙 下面两层框架 上面10层桁架 相当于剪力墙 8度设防 全部Q345钢材 抗震等级1级 我不明白长细比限值为什么这么小呢? 按规范规定不是120*根号下235/fy吗(约为99)?请高手给予指点!!!
** 长细比超限, Rmd= 76.23 > Rmd_max= 49.52
N-C= 1 ( 7)B*H*U*T*D*F(mm)= 600* 600* 0* 22* 0* 22
Cx= 6.00 Cy= 3.79 Lc= 3.00(m) Nfc= 1 Rsc=345.0
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
有胆你就来
沙发
不错的问题
2017-02-13 08:52:13
赞同0
-
fhw1127
板凳
是的,知道了,多谢!
2011-10-27 18:18:27
赞同0