室内消火栓一般最小宽650,可我做的这个厂房宽47.5米,需要在中间设置一排消火栓,但中间是钢柱,底部300*200,上边是430*200的,能在那放消火栓吗,是不是太小了?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • jianyh
    jianyh 沙发
    还是一点死角也不要留!!没办法!!!!
    2006-05-31 11:48:31

    回复 举报
    赞同0
  • wangxinhang0000
    哦,我也是那么弄的,我这个厂房长度方向每跨6.6米,每跨放一个太浪费,但2跨放一个,就有点死角,只能1柱水柱到达了,怎么办更好些呀