下面是我厂准备的供配电单线图,请问是否分配的合理 变压器的无功该做多少,十分感谢QQ517597021
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句我做化工5年,动力设备同时系数没听说过是算出来的,呵呵。
我们的同时系数一般取0.9;如果业主设备是分批运转,也是最大的负荷段乘0.9;对于间歇性比较多的一般是业主给经验值,可以取0.3-0.9。
【需要系数】需要系数Kx=计算容量MD/安装容量TCL。国外的称呼也很直观DF,demand factor或者diversity factor。
【同时系数】同时系数用于干线或者变电所,Kt=系统各部分最大需量之和/整个系统最大需求量。
转自 http://bbs.zhulong.com/blog-254477-4291824.html