土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
输变电工程
\
【请问】PT一次断线后,二次开口三角电压会有何变化?
【请问】PT一次断线后,二次开口三角电压会有何变化?
今天有个同事问我,小接地电流系统中,PT一次保险熔断后,二次开口三角电压会有什么变化,个人感觉比较茫然,求解...
发布于
2011-07-19 15:59:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
laserscan
当然二次会没电。
2011-07-20 18:15:20
来自 PC
评论
举报
wlszjs
断线(一相断线哦)有100v电压
不断线只有三相不平衡电压,一般是几V罢了
三相断线的话就没有电压罗,呵呵
2011-07-19 19:28:19
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
suekarenina
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
14
回复
273
粉丝
1
+ 关注
私信
输变电工程
返回版块
11.09 万条内容 · 617 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
不断线只有三相不平衡电压,一般是几V罢了
三相断线的话就没有电压罗,呵呵