【请问】PT一次断线后,二次开口三角电压会有何变化?
【请问】PT一次断线后,二次开口三角电压会有何变化?
今天有个同事问我,小接地电流系统中,PT一次保险熔断后,二次开口三角电压会有什么变化,个人感觉比较茫然,求解...
发布于
2011-07-19 15:59:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
laserscan
当然二次会没电。
2011-07-20 18:15:20
来自 PC
评论
举报
wlszjs
断线(一相断线哦)有100v电压
不断线只有三相不平衡电压,一般是几V罢了
三相断线的话就没有电压罗,呵呵