土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【请问】PT一次断线后,二次开口三角电压会有何变化?
今天有个同事问我,小接地电流系统中,PT一次保险熔断后,二次开口三角电压会有什么变化,个人感觉比较茫然,求解...

全部回答(4 )

  • laserscan
    当然二次会没电。
    2011-07-20 18:15:20 来自 PC 评论 举报
  • wlszjs
    断线(一相断线哦)有100v电压
    不断线只有三相不平衡电压,一般是几V罢了
    三相断线的话就没有电压罗,呵呵
    2011-07-19 19:28:19 来自 PC 评论 举报