【请教】大型变频电动机如何进行差动保护
【请教】大型变频电动机如何进行差动保护
按照设计规范2000KW以上的电动机应设差动保护,但是变频电机如何进行差动保护呢?咨询了微机综保和互感器厂家,TA的准确限值系数,和微机综保不误动的条件都是在额定频率50HZ条件下才能满足的。那么变频后如何进行差动保护呢?
如果不做差动保护是不是就不满足规范要求了呢?
发布于
2011-07-19 15:42:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(29 )
mfaufpj-007
差动保护是利用两侧的差,来行成的,咋差,我们着速段,过流,在家本身变频的一些保护,我们用的是西门子的,挺好
2014-03-14 00:43:14
来自 PC
评论
举报
niziqian007
可以采用变频差动综保,现在有成功的应用。还可以在电机上安装磁平衡保护。但两者都要求专用变频CT.
2014-03-09 12:05:09
来自 PC
评论
举报