发布于:2011-07-19 14:24:19
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
有一台大冷LSLG16F机组 吸气压力2.5时吸气温度-3°排气压力11.8排气温度59盐水出口温度-4
丹佛斯TEX55整个阀体结冰 全开膨胀阀前电磁阀 低压涨到2.7吸气温度-4视液镜内液体在底部唰唰流动无气泡膨胀阀体上部化冰。加载到低压2.2后有时吸气过热度正常5到六度间 多次重复加减载使吸气压力在2.7到2.2变换。期间有时在低压2.2时无过热度。在反复将低压从2.2拉到1.7有时过热度正常 有时无过热度甚至过热度为负数 。在过热度为负数时快速减载膨胀阀结霜供液恢复很慢(从视镜内看 )吸气过热度变化到8 到10再拉到低压1.7左右过热度在6度左右运行一段时间后突然急剧下降到成为负数
各位专家特别是版主给分析分析是什么原因啊 急盼
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报