很多规范的用水量 标准 不一致,到底怎样预测用水量 比较切合实际?

比如 四川的某个中等城市南充
1、按《城市给水工程规划规范》(GB50282),人均综合生活用水量标准280-520L/人.d,一般取300L/人.日
2、按《城市居民生活用水量标准》(GB/T50331),城市居民生活用水量标准100-140L/人.d,一般取120L/人.日
3、按《城市综合用水量标准》(SL366-2006),人口综合用水指标145-105L/人.d,一般取125L/人.日

可见:方法二与方法三比较接近,方法一的标准是方法二、方法三的两倍。
到底应该按 哪个标注进行预测 用水量?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • jevengod
    jevengod 沙发
    你说的是人均综合“生活”用水量吧,人均综合应该还包括市政杂用等等
    2012-03-07 20:48:07

    回复 举报
    赞同0
  • pyghsjy
    pyghsjy 板凳
    按《城市给水工程规划规范》(GB50282),人均综合生活用水量标准乘以规划人口就是用水量