规范中明确了接入排水立管的支管距立管底部的距离的规定.
那给出表格中的距离是仅设置伸顶通气系统的规定.
那么设置了专用通气管道的排水管道,是否还按那个表中距离执行呢?
谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • fyf-wgl99
    fyf-wgl99 沙发
    1.底层排水应单独排出,一层的排水出户管仅供一层用户自己用,堵塞的机会就很少了。
    2.楼层的排水由于有了一个3米左右的作用水头,堵塞的机会也很少了。
    3.有一些人能把你想不到的东西倒进下水道里。为了安全,单独排出好。
    2006-05-31 16:09:31

    回复 举报
    赞同0
  • malong_555
    malong_555 板凳
    thanks