土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助,75千瓦发电机选用软启动顺序启动两台30KW水泵怎么起不来啊!

求助,75千瓦发电机选用软启动顺序启动两台30KW水泵怎么起不来啊!

发布于:2011-07-19 10:11:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求助,75千瓦发电机选用软启动顺序启动两台30KW水泵怎么起不来啊!
试验一、通过市电连接软启动柜顺序启动两台30KW水泵能够正常启动,
试验二、通过75千瓦发电机连接软启动柜顺序启动两台30KW水泵,第一台水泵正常启动,第二台怎么也启动不起来。
请问是什么原因造成的呢,是发电机选小了,还是软启动柜的问题。
正常启动两台30KW水泵需要选用多大发电机
若选用软启动启动台30KW水泵需要选用多大发电机
请指教!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • woaidigou001
    woaidigou001 沙发
    发电机有点小 用120的最好
    2011-07-21 15:04:21

    回复 举报
    赞同0
  • iamcmh
    iamcmh 板凳
    第一台水泵起动后先关上阀门,让其空载,再起动第二台。两台都起动完后再打开出水阀门。
    试一下吧。