刚接触一个工程 在开工的设计图纸时 小区排水管网总标高高于市政管网标高。问题在小区施工结束,进行与市政管网对接时候,市政管网变更可 标高高于小区排水标高,低于小区1层地面,请问应采用何种办法能最好解决问题

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wokantor
    wokantor 沙发
    只有两种选择:排水管网重新设计施工(如果覆土够的话)或建泵站
    比较一下,哪种经济
    2007-02-09 14:31:09

    回复 举报
    赞同0
  • duzhongqi
    duzhongqi 板凳
    完全属于没有认真计算图纸,一来就应该从各个方面考虑,怎么让末端不能重力排出,痛苦。放缓坡度,或用排污泵,浪费呀
    2007-02-05 22:36:05

    回复 举报
    赞同0