市发电联络开关默认是市电主供,市电失电则断开联络开关合发电开关; 当市电恢复时,则自动断发电,再合市电联络。能不能通过二次线改造,实现市发电自投不自复,既当市电恢复时,开关状态不再改变,维持发电机供电。[ 本帖最后由 financex 于 2011-7-19 19:59 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳很正常啊
首先,两个表计的精度不同,所以数据最多可以接近,不会相同。
其次,两个表接入点不同,数据一定有差异。
第三,两个表的测量方式不同。电度表是三相测量,电容柜的补偿器通常是单相测量。
当然,不排除其中一个存在诸如:故障、接线错误,等等问题。请对照核查。