风量上不去,什么原因啊
我司给客户改造生产线,用英威腾变频器代替原生产线上的三菱变频器,(风机用),在调试过程中,发现风机风量上不去,而客户用星三角启动运行后风量正常,测量变频器输出电压、频率、电流、电机转速均符合要求,不知什么原因?哪位高手指点一下? 谢谢啦!!
发布于
2006-05-29 18:14:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
zb8242
应该还是转速不够,因为不用变频器直接用降压启动风量正常,看来加变频器是降低了风机转速。
一般是50HZ与电机匹配也就是基本频率设为50
2007-08-10 11:37:10
来自 PC
评论
举报
gongyaoyang
1500HZ
2006-06-02 17:13:02
来自 PC
评论
举报
加载更多