【求助】电机烧了测量电机端电压是50伏,求原因
【求助】电机烧了测量电机端电压是50伏,求原因
电机距离电控柜有100米,今天电机烧了测量电机端电压是50伏,请教是什么原因造成的
发布于
2011-07-18 22:06:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
xiongri123
相当正确.....
2012-09-07 14:21:07
来自 PC
评论
举报
cpewrx
100米就算是铝线压降都不至于那么大,端电压过低电机出力过小带不动负载,导致电流升高烧毁绕组
检查电源进线电源是否正常,开关和接触器的触点是否接触良好