一.楼梯间正压送风:每隔2~3层一个.风口采用自垂百叶或常开风口.
若采用常开风口,则加压风机出口段增设止回阀.
若采用自垂百叶则无需设止回阀.
二.前室正压送风:层层设.风口采用常闭或常开均可.
当采用常闭时,由消防弱电控制系统本层及上下层风口开启.其风机风量以三层为计算基数.此种设计最无争议.
当采用常开时,则风机风量以总层数为计算基数.但注意此种情况的防火门要有可靠自闭装置.是否设止回阀同上.此种方案略有争议.但消防验收可通过.
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句首先多谢你总结这些
但是有错误
再仔细看看
回复 举报