土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 有关综自化变电站的问题

有关综自化变电站的问题

发布于:2011-07-18 16:44:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教:
1、1、最近在网上看到河南省电力公司有部分供电局在04年以后的变电站综自化改造工程中,取消了屏顶小母线,这让我感到很新鲜。可能因为我工作时间不长,对现场的这些问题也不清楚。我现在从事的二次设计工作,但还没有接触过不用上屏顶小母线的工程。请问根据前辈们的工作经验,取消屏顶小母线有它的科学性吗?(主要是从经济和技术上来分析)
2、还想请教各位前辈现在的综自化变电站中,还有继电器室没?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sfhngm
    sfhngm 沙发
    首先谢谢您的回复。您所说的这些是我们现在常规的综自站,我提出的那个是个案。我现在把我收集到的资料给您看一下。取消综自化变电站小母线的优缺点
    河南开封供电局变电检修班
    摘要:110KV综自化变电站改造及新装的设计,保护屏测控屏等依然保留了屏顶小母线,当采用保护、测量、计量,电压分电屏后将大大减轻二次人员的施工难度,加快今后综自改造或新建综自化变电站的施工进度。关键词:综自化;改造;新装;电压切换装置;电压分电屏

    前言:从2004年开始,开封地区陆续开展了综自化变电站的改造工程,截至2009年年底已完成了3座220KV、12座110KV变电站的综自化改造,在改造过程中屏顶小母线的拆除与安装都是现场一个重点监控的项目,本文所阐述的取消屏顶小母线或者是有选择的取消屏顶小母线如若实施,将大大减轻今后二次施工人员的施工难度,加快今后综自改造或新建综自化变电站的施工进度。1、根据能源部电力规划设计管理局《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定NDGJ 8—89》所编写的小母线安装要求控制、信号直流电源小母线,宜由直流屏的馈电线供电。在控制屏上宜敷设有控制及信号小母线,厂用电源及母线设备控制屏上还可分别敷设共用的辅助信号小母线。控制和信号小母线均为单母线,按屏组分段,双回路供电,开环运行,并于适当地点以刀闸分段。同时在每块控制屏上(包括直流屏),装设一个为本屏各安装单位共用的直流电源转换开关或小刀闸,以便寻找接地故障点。各安装单位的电压回路用隔离开关的辅助触点切换时,电压小母线宜敷设在配电装置。各安装单位的电压回路用继电器切换或不需切换时,电压小母线宜敷设在控制室。控制屏及保护屏顶上的小母线不宜超过28条,最多不应超过40条。小母线宜采用φ6~φ8mm的铜棒。当屏顶上不能装小母线时,也可通过端子排连接,端子排宜独立排列。而新的综自化变电站标准设计在110KV变电站设计中已经取消了控制屏及信号小母线、闪光小母线、直流小母线要保留了保护及测量、计量用电压小母线,直流小母线也由于直流系统的不断进步取消了,可以说当采用电压分电屏后,110KV综自站已基本可以取消继电器室所有设备屏顶小母线,减少施工难度,降低维护、改造难度。
    以一标准化综自站为例:一次系统:110KV单母分段,2台主变压器,35KV单母分段,10KV单母分段,35千伏、10千伏线路保护采用测控一体化装置,主变保护测控柜2面,1面110KV线路保护测控柜,1面公用及远动柜,1面计量屏,根据现场需要设置1面或2面电压切换及分电屏。三侧电压经电压切换装置切换后呈敷设状通过二次电缆敷设至需要的保护测控屏内,电压分电屏中端子排宜独立排列,下图为以许继ZYQ-823装置为例进行说明。屏面布置图:
    电压分电屏组成:1台电压切换装置,独立的端子排,今后也可以采用直流分电屏模式,每条支路采取单空开控制。3. 综自化变电站取消保护屏屏顶小母线的优点:(1)回路简单清晰,便于维护及故障查找,维护人员已不需要在继电器室内登高作业。(2)减少工作维护量,原有的小母线尤其是屏间跳线等大多用的是接线线鼻,施工比较麻烦,另小母线均为单母线如若小母线中间任何一个环节出现问题(螺丝未拧紧或接触不良等)都会对后面的屏柜造成失压的事故。(3)能及时反映出故障支路便于维护消缺。 (4)为今后开展二次设备的状态检修提供必要保证。4.取消综自化变电站屏顶小母线的缺点 (1)、增加综自改造成本。 (2)需要尽量采用单独电压分电屏,如果与电压切换装置采用一面屏时,需要接的电缆芯数较多,增加单屏施工难度,尤其是支路比较多的变电站。 (3)由于现有PT二次绕组大多为3个线圈(保护用,计量、测量用,开口三角电压),当采用电压分电屏时需要在电压分电屏内增加保护用电压母线和计量、测量用电压母线。 总结:采用电压切换屏后电压回路也象直流回路一样为敷设式安装模式,当电压切换屏中完善监控装置后就可以象直流分电屏一样对母线PT电压及敷设至各个保护、监控、计量等屏所用的电压进行监控,方便了运行维护人员的维护,减少了日常巡检的监测点,并且当任一支路出线问题不会对母线电压及其它支路造成大的影响,保证了非故障二次设备的正常运行。
    2011-07-19 13:26:19

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    不是这样的,高压开关柜的小母线是肯定存在的,如电压小母线、控制操作电源小母线、合闸电源小母线都是不能少的。

    唯一可省的是“事故信号小母线”,因为上监控后,各事故信号和其他信号都由综保经通讯方式上传到服务器,后台机从服务器上取得数据,取消了以前的“信号(箱)屏”,都集中到电脑里了。
    2011-07-19 11:15:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 451 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】同步电动机失步保护的凸极功率计算

南瑞继保RCS-9643CS中同步电动机保护中的失步保护要求电动机的凸极功率,请问凸极功率怎样计算?

回帖成功

经验值 +10