土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 局部百级风量的计算

局部百级风量的计算

发布于:2006-05-29 15:38:29 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
一个矿泉水厂灌装车间,10平方米,吊顶2.2米,此车间整室一万级,局部百级(送风口630x630),请问各位高手,此间送风量需要多少啊?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • cuiguangy
    cuiguangy 沙发
    灌装区的洁净级别是要百级的,最好是局部百级,整个房间万级,整体百级太浪费了!
    风量我一般是根据断面流速0.25~0.35m/s计算。

    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@2
    2006-12-31 11:50:31

    回复 举报
    赞同0
  • editon
    editon 板凳
    百级也可以用换气次数来计算
    2006-12-31 05:15:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 447 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

只有尘埃粒子计数器,洁净区高效如何检漏?

请教各位: 只有尘埃粒子计数器,洁净区高效如何检漏? 具体步骤;判断标准。

回帖成功

经验值 +10