土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于分体式空调的需要系数取值问题

关于分体式空调的需要系数取值问题

发布于:2006-05-29 15:09:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人翻遍了几乎所有的关于负荷计算的资料,也没有找到分体式空调的需要系数的取值到底是多少?看看我们周围的同行在计算这类负荷的取值时不管三七二十一都取0.8。最近翻看了一下《建筑电气常用数据》表3.24只列出了窗式空调器的取值,为:4~10台,K=0.8~0.6;10~50台,K=0.6~0.4;50台以上,K=0.4~0.3。
于是我纳闷,该标准图集为2004年出版,照理说那时窗式空调器现在基本上很少用,取而代之的是现在广泛使用的分体式空调器(包括挂机和柜机),为什么国家在制定标准图集时还是以窗式空调器列出其需要系数?难道我们的电气专家们都忽视了这样一个明显的事实?我们平时在计算分体式空调器时是否可以以该表作为计算依据?我们推测应该可以,请广大同行发表看法,或者你们查到了分体式空调器的需要系数请告诉一声,在什么地方找到的?本人孤陋寡闻,确实没有找到。

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • menghao1688
    menghao1688 沙发
    vb
    2007-06-20 09:50:20

    回复 举报
    赞同0
  • xukes
    xukes 板凳
    太体同意7楼的意思,
    多少P原指输入功率,其输出的制冷量本不一定相同,制冷量是以输出功率算。一般来说1匹的制冷量大致为2000大卡换算成国际单位乘以1.162,故一匹制冷量为2000*1.162=2324W
    我感觉其实真实的耗电量可以根据建筑的总热/冷负荷除能效比来估算实际的电负荷,这样应该是比较有根据的.
    原来的分体空调能效比大约是3左右,新的401A冷媒的空调能效比可以达到4~5。实际中也是如此,本人经常做计算机房,机房空调耗电量和装机容量关系不大(开与不开只差个空调风机的用电量)实际是和机房内的负荷有直接关系,如果机房内的负荷很大,超过空调的制冷量,空调的用电参数就是额定功率,并且机房的温度升高,超过设定值允许范围。
    2007-06-01 14:49:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电机总负荷计算功率是指什么?

发电机总负荷计算功率是指什么?是指额定功率还是有功功率?

回帖成功

经验值 +10