总平面图和剖面见下图:



左边四栋是12层小高层,带两层地下室,小高层每层地下室3米层高,共6米,出地面0.6米。
右边是四栋5层异形柱框架结构,带一层地下室,这个地下室层高3.6米,出地面1.2米,是个半地下室
其余部分是一层地下室车库,层高3.8米,覆土1米
所以大地库和其他8栋建筑的地下室的错开的,但是都全部连在一起,不设缝。
现在因为建筑需求,所有地下室都连起来,不可以设缝。
有几个问题请教各位大侠:
1、算基础,我整个大地盘,小高层部分顶板嵌固,异形柱框架因为是半地下室,所以不能顶板嵌固,这样是否是多塔大地盘,异形柱规程规定不宜采用多塔大底盘结构?
2、基础形式,现在准备单体和大地库全部筏板基础,或者单体桩基础+防水板,大地库独立基础+防水板,哪种更好?
3、还有其他问题,大家帮忙提一提。
谢谢。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关半地下室问题,请高人指点。

我是新人,最近在做一个办公楼(框架结构,负一层高4.5米,一至四层4.2米),室外地坪在-1.7米处,负一层左上角有一处消防水池,如果不按地下室考虑,层间位移比会很大,局部加剪力墙后能好一些,但是会觉得浪费;如果按地下室考虑,就没有这个问题,又怕结构不安全。不知道这种半地下室情况,建模时应该注意些什么?