土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 3P+N漏电图纸

3P+N漏电图纸

发布于:2006-05-29 12:34:29 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
请大家帮我审审图,看问题出在哪,总开关总是合不上闸,谢谢了

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 王若男
    王若男 沙发
    另外,第二张图中,接触器前的微断应该选两极或三极的,不然会不同步的!那几个B25的KM接触器是用在哪里的?
    2006-05-29 15:03:29

    回复 举报
    赞同0
  • 王若男
    王若男 板凳
    从图纸上来看,总的断路器漏电电流没有标出来,现场不知选的多大?
    如果选30MA肯定是不行的!还有跳闸的原因是什么?是漏电跳闸还是其它的原因?
    建议把总断路器换成不带漏电的!而是在分断路器上加上RCD!
    以上是俺的管见!
    2006-05-29 14:57:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气施工图

返回版块

32.28 万条内容 · 542 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

典型110kV变电所电气主接线图

典型110kV变电所电气主接线图工程概况 该110kV变电所最终建设2台50MVA变压器,2回110kV进线、采用内桥接线;10kV单母线分段接线、30回10kV出线、每段母线2组电容器、共2台所用变。本期工程建设2台50MVA变压器,2回110kV进线、采用内桥接线;10kV单母线分段接线、22回10kV出线、每段母线4组电容器、2台所用变兼消弧线圈。变电所额定电压等级:110/10kV

回帖成功

经验值 +10