正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(9 )
主题
回复
粉丝
市政给排水
23.63 万条内容 · 830 人订阅
阅读下一篇
管子对接时胶圈顶翻了,但是在退出时力量很大,人工很难将管子接口退出,不知哪位知道这是什么原因,具体说一下原理,最好有数据,如胶圈顶进时的力量是多大?退出时力量多大?为什么都说球墨管胶圈接口摩擦阻力忽略为0,但是在拆除过程中感到阻力如此大?那本书上可以找到这些数据?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句2、根据《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98)第2.2.12 条表2.2.12的规定,表中存在问题:
(1)“下面的管线名称”的雨水排水管线和“上面的管线名称”给水管线一栏最小垂直净距是空白。请注意:给水管线在上,雨水排水管线在下是正确的,但表中切未标明最小垂直净距?
(2)“下面的管线名称”的给水管线和“上面的管线名称”雨水排水管线一栏最小垂直净距是0.40m。请注意:给水管线在下,雨水排水管线在上是不正确的,但表中切标明最小垂直净距?
3、设计执行现行有关标准规范是理所当然,必须的,但规范是人编制的,难免出现差错,认真负责、实事求是是设计人的本色,感谢楼主。
回复 举报
回复 举报