土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 两台变压器同相之间有100伏电压

两台变压器同相之间有100伏电压

发布于:2011-07-18 10:15:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如下图片,公司的两台变压器连接方式一样。低压侧用断路器做联络,也从没有并联使用过。两台变压器低压侧同相之间有100伏电压,如果要并联使用的话不知道行不行?

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • sjycjm
    sjycjm 沙发
    同意16楼的观点,按变压器并列运行条件要求:1、接线组别相同。 2、变比差值不超过±0.5%。 3、短路电压值不超过±10%。
    4、两台变压器容量比不超过3:1检查一下,在同一10KV电源供电条件下,不应该出现100V的压差。
    2011-07-20 11:47:20

    回复 举报
    赞同0
  • zenghuaxiao
    zenghuaxiao 板凳
    是不是用数字表测的,换机械表看一下
    2011-07-18 22:37:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

二期扩建,开始安装第三个变压器

二期扩建了,上第三个变压器了,呵呵

回帖成功

经验值 +10