  请教各位优秀的设计同仁一个问题,无负压供水设备是否几个楼座共用一套设备还是一个楼一套?无负压供水设备的扬程是否总扬程减去自来水管网的压力?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jisheng1208
    jisheng1208 沙发
    不好意思,我说错话了,上面还应当减去出水侧的水损
    2006-05-30 11:18:30

    回复 举报
    赞同0
  • jisheng1208
    jisheng1208 板凳
    你前面的那个问题楼上已经回答了,你第二个问题我们的回答是不对,无负压设备的扬程应当为总高程+富裕水头-市政管网在无负压设备最大供水流量状态下的动压