土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 一个关于无负压供水设备的问题

一个关于无负压供水设备的问题

发布于:2006-05-29 10:13:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  请教各位优秀的设计同仁一个问题,无负压供水设备是否几个楼座共用一套设备还是一个楼一套?无负压供水设备的扬程是否总扬程减去自来水管网的压力?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jisheng1208
    jisheng1208 沙发
    不好意思,我说错话了,上面还应当减去出水侧的水损
    2006-05-30 11:18:30

    回复 举报
    赞同0
  • jisheng1208
    jisheng1208 板凳
    你前面的那个问题楼上已经回答了,你第二个问题我们的回答是不对,无负压设备的扬程应当为总高程+富裕水头-市政管网在无负压设备最大供水流量状态下的动压
    2006-05-30 11:17:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何算化粪池的规格

现有一教学楼,70x14m,五层,五间教室,每层卫生间有二十个蹲位,六个小便器,六个洗脸盆,请问,如何算化粪池的规格?

回帖成功

经验值 +10