土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防稳压罐稳不住压,大家帮忙分析一下原因

消防稳压罐稳不住压,大家帮忙分析一下原因

发布于:2011-07-18 09:46:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
求救!消防稳压罐稳不住压!

我们是住宅,在一栋楼顶设置了消防水箱,设备已经使用一段时间了,最近发现稳压罐上的压力掉的特别快,派人去查,整个系统无明显漏水,稳压罐前的单向阀有个有问题 更换了单向阀 依旧掉压,希望大家帮忙分析一下原因.

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • gao810
    gao810 沙发
    多为止回阀的问题
    2012-04-08 23:03:08

    回复 举报
    赞同0
  • jiming5236
    jiming5236 板凳
    回复不能插图片我 另开一帖 大家帮忙看看吧,
    2011-08-09 14:18:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多