土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 求助:三相四线漏电不带负载也跳闸(断路器没坏)
各位大侠,我做了一个改造的柜子,原来客户用的是三极断路器,后其要改为三相四线漏电断路器,改完后,未带任何负载就总是跳闸,以为漏电坏了,换成新的后还是跳,小区白天又不能停电,晚上总停电居民也意见颇大,客户现在都急了,请大家帮我分析一下,急急急!谢谢各位.图纸我传上来

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(4 )

  • ccc678
    就是这个原因!另外还须考虑双电源切换上的指示灯流入二N线的分流电流.
    2006-05-30 10:31:30 来自 PC 评论 举报
  • xzhmail888
    你已经发现原因了,就是零线的原因.你可以把零线接在断路器零线进线端或着把相线也接在出线端.因为你如果把相线和零线分别接在出线和进线端上那就是相当于有漏电,指示灯和电能表工作时有内阻,并且形成回路断路器里面的零序电流互感器就会检测到电流,一旦达到它设定的电流值就会跳闸.
    2006-05-30 08:33:30 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 353 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10