土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于减压阀的问题

关于减压阀的问题

发布于:2006-05-29 09:23:29 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
各位大侠,在做一煤堆场降尘工程,降尘喷枪用水与生产用水共用给水管网,降尘时加压泵后压力为0.8MPa,不降尘时不启动加压泵,管网压力0.4MPa,而生产用水最大压力允许为0.4MPa,我在生产用水支管设了减压稳压阀,使阀后压力保持0.4MPa,但是这是我个人想法,不知道有没有允许减压阀前压力这么大波动,而阀后压力又保持稳定的减压阀,请各位仁兄指点迷津.多谢各位赐教啊!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • chinat
    chinat 沙发
    一般的可调式减压阀就能解决这个问题啊,阀前8bar阀后4bar
    2008-11-13 16:53:13

    回复 举报
    赞同0
  • zhbo110976
    zhbo110976 板凳
    应从生产用水管分支后再设堆场降尘用水加压泵比较合理,与生产水合并加压再减压太浪费能源了:victory: :victory: :victory:
    2008-11-13 10:25:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 828 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教虹吸技术!

我手头有个案子,雨水排水是虹吸的,我以前没接触过,请教各位大侠,谁能详细的介绍一下虹吸的原理,及安装厂家啊!谢谢了!真诚请教!!!急急急!!!

回帖成功

经验值 +10