各位大侠,在做一煤堆场降尘工程,降尘喷枪用水与生产用水共用给水管网,降尘时加压泵后压力为0.8MPa,不降尘时不启动加压泵,管网压力0.4MPa,而生产用水最大压力允许为0.4MPa,我在生产用水支管设了减压稳压阀,使阀后压力保持0.4MPa,但是这是我个人想法,不知道有没有允许减压阀前压力这么大波动,而阀后压力又保持稳定的减压阀,请各位仁兄指点迷津.多谢各位赐教啊!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • chinat
    chinat 沙发
    一般的可调式减压阀就能解决这个问题啊,阀前8bar阀后4bar
    2008-11-13 16:53:13

    回复 举报
    赞同0
  • zhbo110976
    zhbo110976 板凳
    应从生产用水管分支后再设堆场降尘用水加压泵比较合理,与生产水合并加压再减压太浪费能源了:victory: :victory: :victory:
    2008-11-13 10:25:13