高规上对高层裙房的室内消防部分仅说明阀门设置按照多层标准,那么裙房室内消防管道需成环吗,以及裙房部分的消防水量是否就按该高层建筑主体的室内消防水量?例如:一座联体住宅,中间11F,两边7F,底层店面,那么7F及底层部分消防水量该如何定,及管道是否需要成环?每层需不需要设置双栓消火栓呢?请斑竹看一下这个裙房的消防设计是否有问题:
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
ah-wangjun
沙发
2006-05-30 21:51:30
赞同0
-
tanewguy
板凳
刚打电话咨询了规范编写组的黄工及我们市院的总工,看来他门说法是一致的,即裙房的室内消防设计按主体高层部分的标准,包括水量,竖管成环,同层设双栓,仅横干管阀门按照建规的标准。不过市院总工还补充一点,即主体与裙房部分间距满足防火间距要求,且采用防火墙隔开时,裙房部分的室内消防设计可独立考虑。不知大家对上述观点有何看法?
2006-05-30 20:48:30
赞同0
加载更多这个应该跟建筑专业同步的,即建筑专业裙房考虑是多层,给排水同样套多层,如是高层也应按高层设置。不然就会造成各专业标准不一致。现在裙房在楼梯和防火墙与高层主体分开后,多数是按照多层考虑的,除非裙房本身也是超过24米的高层。