发布于:2006-05-29 09:19:29
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
高规上对高层裙房的室内消防部分仅说明阀门设置按照多层标准,那么裙房室内消防管道需成环吗,以及裙房部分的消防水量是否就按该高层建筑主体的室内消防水量?例如:一座联体住宅,中间11F,两边7F,底层店面,那么7F及底层部分消防水量该如何定,及管道是否需要成环?每层需不需要设置双栓消火栓呢?请斑竹看一下这个裙房的消防设计是否有问题:
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句这个应该跟建筑专业同步的,即建筑专业裙房考虑是多层,给排水同样套多层,如是高层也应按高层设置。不然就会造成各专业标准不一致。现在裙房在楼梯和防火墙与高层主体分开后,多数是按照多层考虑的,除非裙房本身也是超过24米的高层。
回复 举报
回复 举报